[家居装修] 120平方铝线拉300米可以带多少千瓦?

[复制链接]
查看65 | 回复0 | 2023-3-19 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
120平方铝线拉300米可以带多少千瓦?



推荐答案:

按三相电负载计算:一个千瓦两个电流
按70℃算260A 理论上可带130千瓦(再高电压降计来自算太大不能满足要求)
还得计算冲尼息改不相命电压降:三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电360问答缆长度米,电缆线芯截面mm²)
三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S=260*0.0283*300/120=18.395V19V(电压降开另四计曲观满足要求)
【玉璞集 YUPUG.COM】